регулятор оборотов из L297, с поддержанием оборотов, может применяться в сверлилках, вентиляторах и шпинделях.
схема включения 97 стандартная, обороты устанавливаются Uref, сигнал обратной связи идет на вход SENS. схему уже проверил, обороты регулируются примерно от 2 % до 100, на всем промежутки осуществляется поддержание заданных оборотов. я применил кривую 97, работает только пол микрухи .схемку позже кину.
регулятор сверлилок
Модератор: Dj_smart
- mechanikus
- Станкостроитель
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 22:58
- Откуда: Великий новгород
регулятор сверлилок
семь раз отмерь, семь раз наметь, один раз криво порежь, попробуй переделать и выкини что получилось.
- Solar05
- Станкостроитель
- Сообщения: 1391
- Зарегистрирован: 04 окт 2010, 00:00
- Имя: Евгений
- Откуда: Нижневартовск, Сибирь
- Контактная информация:
Re: регулятор сверлилок
Ток будет поддерживаться. Обороты -нет.mechanikus писал(а):обороты регулируются примерно от 2 % до 100, на всем промежутки осуществляется поддержание заданных оборотов
- mechanikus
- Станкостроитель
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 22:58
- Откуда: Великий новгород
Re: регулятор сверлилок
написал же схему уже собрал, и она работает. в качестве датчика оборотов поставил маленький коллекторник и подключил на SENS.
семь раз отмерь, семь раз наметь, один раз криво порежь, попробуй переделать и выкини что получилось.
-
- Станкостроитель
- Сообщения: 1950
- Зарегистрирован: 07 дек 2011, 09:51
- Имя: Алексей
- Откуда: Россия, респ.Коми, г.Сыктывкар, с.Усть-Кулом
- Контактная информация:
Re: регулятор сверлилок
Ну это наверное в тему электроники, да еще с картинками бы, печатками, кому-то пригодится...
- Solar05
- Станкостроитель
- Сообщения: 1391
- Зарегистрирован: 04 окт 2010, 00:00
- Имя: Евгений
- Откуда: Нижневартовск, Сибирь
- Контактная информация:
Re: регулятор сверлилок
Теперь верю! Схему ждем -вопросов меньше будет.mechanikus писал(а):написал же схему уже собрал, и она работает. в качестве датчика оборотов поставил маленький коллекторник и подключил на SENS.
- mechanikus
- Станкостроитель
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 22:58
- Откуда: Великий новгород
Re: регулятор сверлилок
вот попробовал изобразитьпоздно заметил на рисунке диод перевернут и кондера не хватает на 0,1 мФ между 8 и 6 ногой.
Последний раз редактировалось mechanikus 11 окт 2012, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
семь раз отмерь, семь раз наметь, один раз криво порежь, попробуй переделать и выкини что получилось.
- Stanislav9
- Станкостроитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 21 янв 2011, 01:00
- Откуда: У истоков Невы
- Контактная информация:
Re: регулятор сверлилок
а 8ми ногая микруха - ir2104 и какой ключик лучше поставить
интересно , а к мачу это как то прикрутить....
интересно , а к мачу это как то прикрутить....
- mechanikus
- Станкостроитель
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 22:58
- Откуда: Великий новгород
Re: регулятор сверлилок
ключик по мощности мотора, к мачу... там для задания скорости лиш напругу в пределах 0-5 В менять на 15 ноге и все, может через ацп как то у мача то выход импульсный вроде надо у спецов спросить.
семь раз отмерь, семь раз наметь, один раз криво порежь, попробуй переделать и выкини что получилось.