Трансформаторный БП для станка
Модераторы: Dj_smart, life, koolhatcker
-
- Станкостроитель
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 02:21
- Имя: Руслан
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Трансформаторный БП для станка
Всем привет!
Собираю БП на торроидном трансе, так как сам не очень шарю в этом подскажите правильно-ли на схеме все скоммутировано?
Для вот этого добра.
Драйвера:
Лидшайн АМ882 4штуки
Model Number: AM882
Output Current: 0.1 ~ 8.2A (RMS 5.86A)
Input Voltage: 20~80VDC
Контроллер USB CNC AKZ250
Двигатели: 4штуки
V A res Ind kg-cm Leads
SM57HT112- 4204B 3.8 4.2 0.9 3.8 28 4 ----3штуки
FL57STH76-2804A 3.2 2.8 1.13 3.6 18 4 ----1штука
Спасибо!
Собираю БП на торроидном трансе, так как сам не очень шарю в этом подскажите правильно-ли на схеме все скоммутировано?
Для вот этого добра.
Драйвера:
Лидшайн АМ882 4штуки
Model Number: AM882
Output Current: 0.1 ~ 8.2A (RMS 5.86A)
Input Voltage: 20~80VDC
Контроллер USB CNC AKZ250
Двигатели: 4штуки
V A res Ind kg-cm Leads
SM57HT112- 4204B 3.8 4.2 0.9 3.8 28 4 ----3штуки
FL57STH76-2804A 3.2 2.8 1.13 3.6 18 4 ----1штука
Спасибо!
Re: Трансформаторный БП для станка
Скоммутировано правильно.
Только есть вопрос - по каналу 12-36V обязательно нужно ставить конденсатор на 6800мк?
Если это питание "мозгов", то ёмкость можно уменьшить до 2200мк, что позволит снизить пусковой ток по этому каналу. При большом пусковом токе есть риск повреждения диодного моста.
Только есть вопрос - по каналу 12-36V обязательно нужно ставить конденсатор на 6800мк?
Если это питание "мозгов", то ёмкость можно уменьшить до 2200мк, что позволит снизить пусковой ток по этому каналу. При большом пусковом токе есть риск повреждения диодного моста.
Все получилось как нельзя как всегда.
-
- Станкостроитель
- Сообщения: 466
- Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 09:54
- Имя: Анатолий
- Откуда: Беларусь. Новополоцк.
Re: Трансформаторный БП для станка
Руслан, если "На выходе нужно 12-36V" может ёмкость поставить на 50В? Если это не опечатка или не устройство для фейерверков . И с 12В переменки никак 36 постоянки не получить по этой схеме.
-
- Смотрящий
- Сообщения: 7565
- Зарегистрирован: 28 авг 2009, 00:00
- Имя: Юрий
- Откуда: Украина. Межевая.
Re: Трансформаторный БП для станка
Ну да. Переменку уможаем на 1.41, точнее корень с двух, и это то, что будет после конденсаторов без нагрузки.aach писал(а): И с 12В переменки никак 36 постоянки не получить по этой схеме.
Глаза боятся, а руки делают!
Хостинг по CNC http://cncfiles.su/
Хостинг по CNC http://cncfiles.su/
Re: Трансформаторный БП для станка
Минус 2 вольта на диодах
-
- Смотрящий
- Сообщения: 7565
- Зарегистрирован: 28 авг 2009, 00:00
- Имя: Юрий
- Откуда: Украина. Межевая.
Re: Трансформаторный БП для станка
1,4. Если верить даташитам. Но это всё бессмысленно, потому что в сети +- трамвайная остановка
Глаза боятся, а руки делают!
Хостинг по CNC http://cncfiles.su/
Хостинг по CNC http://cncfiles.su/
Re: Трансформаторный БП для станка
А разве при включении транса, диодному мосту не будет не хорошо? Я у себя поставил плавный пуск на первичку.
-
- Станкостроитель
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 02:21
- Имя: Руслан
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Трансформаторный БП для станка
Ого налетели вот это я понимаю ;)
В общем 12-36 это вторичка чисто для концевиков индуктивных и всякой 12вольтовой радости, поэтому сказали что лучше пусть будет емкость по больше, так как пульсаций будет меньше.
Вопрос по плавному пуску, может схемку дадите или ткните пальцем в нужном направлении.
И хотел бы иметь стабилизированное напряжение на выходе, есть ли возможность на вторичке 70-78в как-то ограничить чтобы не выходило больше? а то скачек в сети и полетят мои Лидшайны. Или все-же поставить какой-нибудь УПС как стабилизатор?
В общем 12-36 это вторичка чисто для концевиков индуктивных и всякой 12вольтовой радости, поэтому сказали что лучше пусть будет емкость по больше, так как пульсаций будет меньше.
Вопрос по плавному пуску, может схемку дадите или ткните пальцем в нужном направлении.
И хотел бы иметь стабилизированное напряжение на выходе, есть ли возможность на вторичке 70-78в как-то ограничить чтобы не выходило больше? а то скачек в сети и полетят мои Лидшайны. Или все-же поставить какой-нибудь УПС как стабилизатор?
Re: Трансформаторный БП для станка
Да пожалуйста не помню точно, но по моему брал на пурелоджике.
Стабилизатор стоит заводской на 2кВт.
Показать/Спрятать
Стабилизатор стоит заводской на 2кВт.
-
- Станкостроитель
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 02:21
- Имя: Руслан
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Трансформаторный БП для станка
Стабилизатор у меня есть Luxeon WDS-8000VA на сервомоторах, правда он выдает повышенное напряжение 240v, смотрел 3 разными мультиметрами. Отдать его в ремонт будет стоить столько сколько новый стаб.
За плавный пуск Спасибо, буду собирать.
За плавный пуск Спасибо, буду собирать.
Re: Трансформаторный БП для станка
Смело можете ставить 2200мк, а еще лучше 2х1000мк для надежности.Рус писал(а):В общем 12-36 это вторичка чисто для концевиков индуктивных и всякой 12вольтовой радости, поэтому сказали что лучше пусть будет емкость по больше, так как пульсаций будет меньше.
Все получилось как нельзя как всегда.
-
- Станкостроитель
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 02:21
- Имя: Руслан
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Трансформаторный БП для станка
Вопрос по плавному пуску ссылка выше, на польском сайте нашел схемки, там номиналы розняться в одной и той-же статье, гляньте кто кумекает в этом, все-ли правильно?
И на сколько я понял вход это J1 а выход J2
Написал перечень комплектухи, надеюсь не ошибся.
И мне сказали что по схемке в первом посте там есть защита от пусковых токов в виде резистора 20ом 20W что он сглаживает пуск.
И на сколько я понял вход это J1 а выход J2
Написал перечень комплектухи, надеюсь не ошибся.
И мне сказали что по схемке в первом посте там есть защита от пусковых токов в виде резистора 20ом 20W что он сглаживает пуск.
-
- Станкостроитель
- Сообщения: 466
- Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 09:54
- Имя: Анатолий
- Откуда: Беларусь. Новополоцк.
Re: Трансформаторный БП для станка
Руслан, у Вас по схеме первого поста резистор R1 действительно ограничит пусковой ток диодного моста, и трансформатора тоже, и позволит медленней (с задержкой по отношению к нажатию пусковой кнопки) зарядить ёмкости 20 000 мкФ. Этот резистор будет работать только в первый момент включения - до заряда емкостей.Через резистор R2 эти ёмкости разрядятся после выключения БП. R1 это и будет своего рода плавный пуск, необходимый при использовании больших емкостей. Схема поста #13 имеет право на жизнь, но чем больше деталей тем меньше надёжность в целом устройства. А тут всё таки 220В. А схема эта выполнит ту же функцию. Сначала на первичку поступает пониженное напряжение через цепочку R4-R7, а когда зарядятся С2,С3 сработает реле и 220В поступит на тр-р напрямую. За время задержки возможные большие ёмкости во вторичной цепи должны теоретически зарядится до какого-то уровня и эффекта КЗ уже не будет. J1 - вход 220В, J2 - выход на тр-р.
-
- Станкостроитель
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 02:21
- Имя: Руслан
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Трансформаторный БП для станка
Ок спасибо, сначала соберу по первой схеме если будут скачки попробую собрать плавный пуск по второй схемке.