Устранение помех от драйвера 6600 на кнопки, концевики.
Добавлено: 17 сен 2014, 19:33
Здрасьте всем!!
Хочу поделиться опытом, думаю что полезным.
Собрал себе другой станок, побольше и вся электроника перекочевала на него. К большому удивлению не заработали кнопки Естоп и концевики. (провода от них идут в общей "черепахе" вмести с движками) На вкладке диагностика "светодиоды" мигают при нажатии на них - а не чего не работает, даже Естоп нажать не могу. Мысль о помехах пришла, когда назначил Естоп на датчик который подкладываю под фрезу, провода от негу идут прямо в ящик с драйверами - Естоп зароботал. Так и есть, вытащил все разъемы двигателей - все заработало. Они свистят.
Мысль о том как можно наводить на провод, который нормально замкнутым контактом заземлен (наводиться "1") Немного озадачила!
Хотя вспомнил как до этого вышибло статикой два входа СОМ, и тогда я был немного удивлен, что китайцы вместо буфера ТТЛ уровня поставили сборку транзисторов, база которых торчала прямо на "улицу", когда я хватал рукой пластину (ноль по зет) - статикой приканчивал эту сборку!!. После этого я припаял на каждый вход по стабилитрону - проблема кончилась. Соответственно уровень для открытия транзистора 0.7 вольта а не 2.4 как по госту!! Но все равно ведь навести надо на замкнутый провод!
Осцилограф привезенный из дома показал наводку 50-100 мВ по разному в зависимости от комбинации работы трех движков. Но это ни как не 0.7 вольта!! И слава современным приборам!! включил стробирующую развертку и вот они тычки амлитудой 2 вольта!! на проводе у которого один конец заземлен. Причем они появляются не в момент работы, а в момент ШИМ удержания тока. Ничтожной длительности - как успевает вся электроника передать это в ЛПТ порт?????
зная врага победить легко!
одел колечки с одним витком провода прямо а разъема драйверов
тычки исчезли!! но все равно как то не спокойно на душе
решил поставить ЛС фильтр на вход ком.
на плате места для индуктивностей нет, поэтому припаял прямо в разьем Индуктивность (дроссель) 220мкГн 1/4Вт 0307:
причем не пожелел и на земляные провода входящие в КОМ тоже:
на плате между земляными контактами и рабочими- припаял кондеры 33н :
тут же и стабилитроны видно от прошлой модернизации
Да еще момент!! китаезы в подтяжку 5 вольт поставили 10 ком. Это 500 мкА. Не годиться такой ток для контактов, которые все в говне всегда.
на фотке видно - припаял 330 Ом. И еще кондер который блокирует общий провод 5 вольт на подтяжку - лишним не будет
после этого на входах чистый постоянный ток!!! (в разумных приделах)
Да еще сначала пытался все заземлить!! соединил корпус станка с корпусом драйвера и системника - не чего не изменилось. Коли сделал, то сейчас так и весит.
Вывод простой - надо бороться с врагом зная его!!!
Буду рад если кому нибудь мои труды по написанию этого помогут.
всем успехов!
Хочу поделиться опытом, думаю что полезным.
Собрал себе другой станок, побольше и вся электроника перекочевала на него. К большому удивлению не заработали кнопки Естоп и концевики. (провода от них идут в общей "черепахе" вмести с движками) На вкладке диагностика "светодиоды" мигают при нажатии на них - а не чего не работает, даже Естоп нажать не могу. Мысль о помехах пришла, когда назначил Естоп на датчик который подкладываю под фрезу, провода от негу идут прямо в ящик с драйверами - Естоп зароботал. Так и есть, вытащил все разъемы двигателей - все заработало. Они свистят.
Мысль о том как можно наводить на провод, который нормально замкнутым контактом заземлен (наводиться "1") Немного озадачила!
Хотя вспомнил как до этого вышибло статикой два входа СОМ, и тогда я был немного удивлен, что китайцы вместо буфера ТТЛ уровня поставили сборку транзисторов, база которых торчала прямо на "улицу", когда я хватал рукой пластину (ноль по зет) - статикой приканчивал эту сборку!!. После этого я припаял на каждый вход по стабилитрону - проблема кончилась. Соответственно уровень для открытия транзистора 0.7 вольта а не 2.4 как по госту!! Но все равно ведь навести надо на замкнутый провод!
Осцилограф привезенный из дома показал наводку 50-100 мВ по разному в зависимости от комбинации работы трех движков. Но это ни как не 0.7 вольта!! И слава современным приборам!! включил стробирующую развертку и вот они тычки амлитудой 2 вольта!! на проводе у которого один конец заземлен. Причем они появляются не в момент работы, а в момент ШИМ удержания тока. Ничтожной длительности - как успевает вся электроника передать это в ЛПТ порт?????
зная врага победить легко!
одел колечки с одним витком провода прямо а разъема драйверов
тычки исчезли!! но все равно как то не спокойно на душе
решил поставить ЛС фильтр на вход ком.
на плате места для индуктивностей нет, поэтому припаял прямо в разьем Индуктивность (дроссель) 220мкГн 1/4Вт 0307:
причем не пожелел и на земляные провода входящие в КОМ тоже:
на плате между земляными контактами и рабочими- припаял кондеры 33н :
тут же и стабилитроны видно от прошлой модернизации
Да еще момент!! китаезы в подтяжку 5 вольт поставили 10 ком. Это 500 мкА. Не годиться такой ток для контактов, которые все в говне всегда.
на фотке видно - припаял 330 Ом. И еще кондер который блокирует общий провод 5 вольт на подтяжку - лишним не будет
после этого на входах чистый постоянный ток!!! (в разумных приделах)
Да еще сначала пытался все заземлить!! соединил корпус станка с корпусом драйвера и системника - не чего не изменилось. Коли сделал, то сейчас так и весит.
Вывод простой - надо бороться с врагом зная его!!!
Буду рад если кому нибудь мои труды по написанию этого помогут.
всем успехов!