Ага, ясненько. Сама L297 шагает? Выдерни ирки и убери питание движка. Проверь светодиодом как себя ведут выходы A,B,C,D L297. Там должны появлять шаги.
Я тож так подумал. И померял тестером выходы относительно земли. И там о чудо... попеременно появляется 4.5в.
Полевики - тестером проверь. Сопротивления переходов в даташите смотри. Да и шансов маловато заиметь одинаково горелые полевики. Сравни их между собой.
Efim писал(а):Полевики - тестером проверь. Сопротивления переходов в даташите смотри. Да и шансов маловато заиметь одинаково горелые полевики. Сравни их между собой.
Да я боюсь, что я их попалил. Когда ток настраивал не выпаял.
Еще раз повторяю.. Транзисторы редко когда все одинаково горят.. Сравни сопротивления переходов.. Если у всех одинаково - то пациент скорее жив, чем мертв.
горят оба светодиода независимо "удержание" или "работа" . Транзисторы ставил C557C, C547C. Подключены как на схеме.
Решение найдено: ныбыла подключена перемычка узла индикации.
Но осталась другая проблема. Кароче питание +5в + 12в идёт от компьютерного БП. +40в от трансформатора + мост + кондёры. Так вот если питание +40в не подключать, режим удержания работает как надо. При включеных +40в постоянно всетится "работа"
Как думаете в чём проблема ?
Ну эт как рабочие ирки вставить. Куда вставишь там и шагает...
Если на одно плечо ставишь - шагает одно, а если на разные - так ваабще светомузыка начинается...
А есть ли схема опторазвязки LPT порта?
Т. к. для пробы конечно можно включить и на прямую, но постоянно как то стремно использовать контроллеры подключенные напрямую к LPT порту... комп то недавно новенький приобрел и не из дешевых.
sputnic1436 писал(а):А есть ли схема опторазвязки LPT порта?
Интерфейсную плату отдельно делай, схемы поищи. Какого толку на унифицированные платы контроллера всякую ерунду вешать?
На эту же плату интерфейсную устанавливается контроль шпинделя и концевики.
wiper писал(а):
А продавец с дельным видом заявил, что такого быть не может...)
А я даже не спорил. Просто покупал, покупал... Пока не набрал на 5 контроллеров. В итоге: из сорока двух Ирок - 20 рабочих. А что делать, он один продавал. И то, привозил по 4 штуки. Полгода за ним ходил!