Добрый вечер!
Помогите освоить подключение инвертора к контроллеру. Ранее использовал недорогой покупной станочек и регулировал обороты крутилкой на инверторе.
Сейчас взял 2квт шпиндель, инвертор SUNFAR V350 и контроллер DDCSV1.1
Побаиваюсь спалить подключив не туда. Контроллер может управлять только по 10В. Подскажите пожалуйста правильную схему.
Выкладываю страницы мануалов и сами мануалы. Было б на русском, а то английский вообще не знаю, а гугл транслейт верить нельзя.
как я понял то подключение следующее:
Контроллер - частотник
VSO - VS
GND - GND
M3/M5 - Al1
ИНСТРУКЦИИ
инструкция SUNFAR_V350-2S0022.pdf (2.01 MB)
инструкция DDCSV1_EN.pdf (19.10 MB)
подключение инвертора SUNFAR к контроллеру DDCS1.1
-
- Наблюдающий
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 07 май 2017, 16:56
- Имя: Виктор
- Откуда: Череповец
- Контактная информация:
Re: подключение инвертора SUNFAR к контроллеру DDCS1.1
Сделал. Выложу информацию сюда, мало ли кому ещё понадобится.
Подключение к контроллеру осуществляется тремя проводами сечением 0,75 на три следующих терминала:
Со стороны частотного преобразователя:
Со стороны контроллера:
Так же очень важно проверить положение джампера, так как контроллер может работать с частотником только по напряжению 0-10В
Программная настройка
Настройка частотника на управление с удалённого терминала задается в параметре F8.0.00 (Канал настройки оборотов (только для режимов VC и SVC)) устанавливаем параметр 3 (Аналоговый вход AI1)
Настройка контроллера
219 Stop spindle when program is paused YES
220 Spindle speed selection source G-code
222 Enable spindle on/off (M3/M5) cmds. YES
В итоге на частотнике включаем кнопку старт и он должен начать реагировать на комманды управления с контроллера
Подключение к контроллеру осуществляется тремя проводами сечением 0,75 на три следующих терминала:
Со стороны частотного преобразователя:
Со стороны контроллера:
Так же очень важно проверить положение джампера, так как контроллер может работать с частотником только по напряжению 0-10В
Программная настройка
Настройка частотника на управление с удалённого терминала задается в параметре F8.0.00 (Канал настройки оборотов (только для режимов VC и SVC)) устанавливаем параметр 3 (Аналоговый вход AI1)
Настройка контроллера
219 Stop spindle when program is paused YES
220 Spindle speed selection source G-code
222 Enable spindle on/off (M3/M5) cmds. YES
В итоге на частотнике включаем кнопку старт и он должен начать реагировать на комманды управления с контроллера
Показать\Спрятать Видео