Добрый вечер!

Помогите освоить подключение инвертора к контроллеру. Ранее использовал недорогой покупной станочек и регулировал обороты крутилкой на инверторе.
Сейчас взял 2квт шпиндель, инвертор SUNFAR V350 и контроллер DDCSV1.1
Побаиваюсь спалить подключив не туда. Контроллер может управлять только по 10В. Подскажите пожалуйста правильную схему.
Выкладываю страницы мануалов и сами мануалы. Было б на русском, а то английский вообще не знаю, а гугл транслейт верить нельзя.
ИзображениеИзображение

как я понял то подключение следующее:
Контроллер - частотник
VSO - VS
GND - GND
M3/M5 - Al1

ИНСТРУКЦИИ
инструкция SUNFAR_V350-2S0022.pdf (2.01 MB)
инструкция DDCSV1_EN.pdf (19.10 MB)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Сообщение #2  Добавлено: 29 май 2017, 09:40 
Не в сети
Наблюдающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 май 2017, 16:56
Сообщения: 8
Откуда: Череповец
Имя: Виктор
Сделал. Выложу информацию сюда, мало ли кому ещё понадобится.

Подключение к контроллеру осуществляется тремя проводами сечением 0,75 на три следующих терминала:
Со стороны частотного преобразователя:
Изображение

Со стороны контроллера:
Изображение

Так же очень важно проверить положение джампера, так как контроллер может работать с частотником только по напряжению 0-10В
Изображение

Программная настройка
Настройка частотника на управление с удалённого терминала задается в параметре F8.0.00 (Канал настройки оборотов (только для режимов VC и SVC)) устанавливаем параметр 3 (Аналоговый вход AI1)

Настройка контроллера
219 Stop spindle when program is paused YES
220 Spindle speed selection source G-code
222 Enable spindle on/off (M3/M5) cmds. YES

В итоге на частотнике включаем кнопку старт и он должен начать реагировать на комманды управления с контроллера
Показать\Спрятать Видео


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Мобильная версия