помогите настроить концевики.
помогите настроить концевики.
всем день добрый..значит проблема такова.есть станок на 3 оси на красной плате.подключены концевики...настраиваю их в маче.как кое где вычитал ставлю авто поис пина и подношу к концевику железку..концевик удачно определяется.жму сохранить настройки и клавиатурой еду к тому концевику.станок как положено останавливается....но потом никуда не едет...мач пишет мол срабатывает концевик.не пойму почему он не отключается.пробовал в маче везде и ставить и убирать галочки...бесполезно...пока не выключу в настройках концевик сам не отключается.
-
- Станкостроитель
- Сообщения: 982
- Зарегистрирован: 01 сен 2010, 00:00
- Имя: Владимир
- Откуда: Украина
Re: помогите настроить концевики.
Концевик работает как аварийный ограничитель. Если на него наехал - выход только руками подкрутить\сдвинуть в нужном направлении и сделать сброс в маче.
Если предполагается его использовать как датчик home - то его и прописывать надо как home. Тогда при реферировании станок сам съедет с него. Если он прописан как и limit и home или только как limit, то если наехать на него не при реферировании будет описанная ситуация.
В системах посерьёзнее для лимитов можно задавать направление, в котором разрешается движение при наезде на лимит, но в маче, вроде, такого нет (не могу утверждать, не помню).
Если предполагается его использовать как датчик home - то его и прописывать надо как home. Тогда при реферировании станок сам съедет с него. Если он прописан как и limit и home или только как limit, то если наехать на него не при реферировании будет описанная ситуация.
В системах посерьёзнее для лимитов можно задавать направление, в котором разрешается движение при наезде на лимит, но в маче, вроде, такого нет (не могу утверждать, не помню).
Re: помогите настроить концевики.
спасибо....по моему где-то видел что задаётся рабочее поле от концевика.типо сколько можно от него проехать.вы это имелли ввиду...я их подключить хочу как дом.тоесть нужно поставить галочку в рзделе home. спасибо вам за помощь.Fyva писал(а):Концевик работает как аварийный ограничитель. Если на него наехал - выход только руками подкрутить\сдвинуть в нужном направлении и сделать сброс в маче.
Если предполагается его использовать как датчик home - то его и прописывать надо как home. Тогда при реферировании станок сам съедет с него. Если он прописан как и limit и home или только как limit, то если наехать на него не при реферировании будет описанная ситуация.
В системах посерьёзнее для лимитов можно задавать направление, в котором разрешается движение при наезде на лимит, но в маче, вроде, такого нет (не могу утверждать, не помню).
-
- Станкостроитель
- Сообщения: 982
- Зарегистрирован: 01 сен 2010, 00:00
- Имя: Владимир
- Откуда: Украина
Re: помогите настроить концевики.
Давно не пользовался, мача нету под рукой, но, если не ошибаюсь, это как-раз не "сколько можно от него проехать" а "сколько нужно от него проехать" при реферировании.help писал(а): где-то видел что задаётся рабочее поле от концевика.типо сколько можно от него проехать
PS: Нет, ошибаюсь. Столбик "Home Off" - это значение, координата, которое примет ось в точке съезда с концевика.
Re: помогите настроить концевики.
Подробнее некуда!Расписано очень хорошо
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4052
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4052
-------------------
Все больше и больше люблю свой станок........
Все больше и больше люблю свой станок........
Re: помогите настроить концевики.
спасибо всем за советы